27.07.2026
После повреждения линии электропередачи центры обработки данных в Северной Вирджинии почти одновременно переключились на резервное питание. Резкое исчезновение 3,1 ГВт нагрузки вызвало скачок напряжения, а стабилизация энергосистемы заняла около 11 минут.
Обрыв линии электропередачи в районе Вашингтона заставил центры обработки данных почти одновременно перейти на резервное питание. Как сообщает TechCrunch со ссылкой на данные регионального сетевого оператора PJM, за 30 секунд потребление снизилось примерно на 3,1 ГВт.
На пике расхождение между генерацией и нагрузкой достигло 3,49 ГВт, а на стабилизацию сети потребовалось около 11 минут. Отключения электроэнергии не произошло, однако в затронутом регионе наблюдалось мерцание освещения.
Инцидент показал риск синхронной работы систем защиты крупных ЦОД: при просадке напряжения расположенные рядом объекты могут за несколько секунд отключиться от внешней сети и тем самым усилить первоначальное возмущение. Проблема становится заметнее из-за концентрации дата-центров, включая инфраструктуру для ИИ, в Северной Вирджинии.
Среди возможных мер специалисты называют последовательное отключение и подключение объектов, а также системы бесперебойного питания масштаба всего кампуса, способные сглаживать изменения нагрузки. Похожий случай произошёл в сети PJM в 2024 году, когда 60 дата-центров одновременно сняли около 1,5 ГВт нагрузки.
Источник: techcrunch.com