Свой ЦОД дороже

Деятельность современной компании немыслима без высокопроизводительных компьютерных систем, автоматизирующих рутинные процессы и повышающих скорость принятия управленческих решений. Мы доверяем им выполнение важнейших функций, но попадаем в зависимость от надежности их работы.

Как показывает практика, резервирование и умелая организация обслуживания позволяют добиться 100-процентной надежности информационных систем. Проблемы с их устойчивым функционированием возникают в сферах, далеких от области знаний ИТ-специалистов. Они умеют создавать совершенные по архитектуре решения, но, увы, не являются профессионалами в энергетике, строительстве, проектировании инженерных коммуникаций и т.п. А ведь именно инженерная инфраструктура — это уязвимое звено, влияющее на работоспособность серверного и сетевого оборудования.

Вот — лишь несколько типичных примеров сбоев, происходящих по вине такой инфраструктуры. Это перегрев оборудования в тех случаях, когда кондиционеры не справляются с тепловыделением. Это отключение централизованного электропитания и нехватка мощностей UPS (вспомните энергетический кризис в Москве, возникший в мае 2005 года). Это пожар, который не удается вовремя локализовать (возгорание на московской АТС 288 в 2002 году), повреждение внешних коммуникаций (недавно на Ленинградском шоссе экскаваторщик порвал ковшом оптический кабель) и многое другое. Во всех случаях пострадавшим казалось, что риски простоя их ИТ-систем сведены к минимуму.

Возникает необходимость в использовании для обеспечения непрерывной работы ИТ-систем специализированных сооружений, называемых центрами обработки данных (ЦОД). Не путайте это понятие с термином «хостинг-центр». Ответственность хостинг-центров ограничивается гарантиями скорости доступа к Internet (часто без обеспечения QoS) и обслуживанием серверов заказчиков-непрофессионалов, а решение ими инфраструктурных задач не соответствует потребностям корпоративного заказчика.

Применение ЦОД подразумевает учет потребностей конкретной организации. Попытаемся обобщить опыт российских и западных компаний, чтобы определить факторы, формирующие стоимость ЦОД. Эта информация поможет сориентироваться в выборе стратегии компаниям, намеренным построить собственный ЦОД либо воспользоваться услугами коммерческого оператора.


Распределение бюджета на содержание ЦОД класса 4

ЦОД представляет собой специализированное сооружение с особыми требованиями к физической и инженерной инфраструктуре. Размещенное в нем оборудование должно функционировать в режиме 24х365, а регламентные и профилактические работы необходимо проводить без отключения ИТ-ресурсов. На физическом уровне гарантируется защита оборудования от любых вредоносных воздействий, будь то огонь, вода, электромагнитное излучение, несанкционированный доступ, вандализм, пыль, дым или падающие обломки здания. В помещениях ЦОД поддерживаются определенные климатические условия. Владельцы этих объектов обязаны предусмотреть разделение зон доступа к разным устройствам в зависимости от задач, возложенных на конкретных сотрудников. Наконец, инфраструктура ЦОД должна быть масштабируемой, что обеспечивает переносимость ИТ-решений, рост производительности, резервирование и выполнение ряда других задач.

Итак, перед крупными компаниями зачастую встает дилемма: строить собственный ЦОД или стать клиентом провайдера услуг дата-центров. Корпоративный ЦОД (КЦОД) создается для обеспечения непрерывной работы вычислительных ресурсов организации. В нем может располагаться основной либо резервный ИТ-узел компании. КЦОД «вписывается» в рамки общей системы информационной защиты, но зачастую рассматривается как ее отдельный компонент.

Развитию рынка коммерческих ЦОД способствуют глобальные тенденции и факторы:

  • принятие законов, требующих обязательного резервирования ИТ-систем;
  • появление рекомендаций по использованию модели аутсорсинга ИТ-инфраструктуры (например, Basel II);
  • стандартизация технологий в области информационной безопасности;
  • применение риск-ориентированных подходов к ведению бизнеса, составление планов обеспечения непрерывности бизнеса, переход на новые корпоративные стандарты в области ИТ-инфраструктуры;
  • необходимость защиты бизнеса от природных и техногенных катастроф.

Для многих крупных компаний и холдингов становятся стандартными требования доступности ИТ-ресурсов на уровне 99,995%. Необходимость удовлетворять данным требованиям и обеспечивать непрерывность управления бизнесом обуславливает построение на территории коммерческих ЦОД резервных ИТ-офисов. Фактически, ЦОДы превращаются в центры непрерывности бизнеса (ЦНБ) заказчиков.

Подходы к построению и принципам функционирования корпоративных ЦОД аналогичны: фактически, они тоже являются ЦНБ. В них даже предусмотрены резервуары с водой на случай отключения системы коммунального водоснабжения. Характеристики крупнейших КЦОД США можно найти на сайте авторитетной консалтинговой и инжиниринговой компании CSI Engineering (www.csie.com) (таб. 1).

Помимо инженерной инфраструктуры ЦОД должен располагать и телекоммуникационными ресурсами. Требования непрерывности бизнеса предопределяют подводку 2–5 внешних каналов связи от независимых провайдеров. Для коммерческого ЦОД сделать это — не проблема, тогда как корпоративный вынужден решать задачу собственными силами. Объем инвестиций в создание ЦОД сильно зависит от гарантированной степени доступности корпоративных ИТ-ресурсов. На основе данных ABR Consulting Group мы составили обобщенную таблицу (таб. 2), согласно которой необходимый уровень затрат определяется размером площади машинного зала и мощностью внедряемых систем бесперебойного питания.

Весь комплекс задач, связанных с созданием ЦОД, можно разделить на несколько групп:

  • выбор места для строительства здания ЦОД либо его аренды. Если речь идет о коммерческом дата-центре, то первоначальный выбор может определить дальнейший коммерческий успех (читай — доход) всего предприятия;
  • организация электропитания объекта. Этот блок задач включает в себя обеспечение внешних энерговводов и прокладку силовых кабелей по самому зданию с использованием продуктов только высшего качества;
  • обеспечение в рабочих помещениях климатического контроля (теплоотвода), оценка совокупной мощности систем кондиционирования HVAC (Heating Ventillation-Air-Conditioning). Заказчикам предлагаются на выбор две технологии охлаждения стоек — чиллер и фреоновая;
  • построение кабельной инфраструктуры локальных сетей и подключение внешних каналов телекоммуникаций;
  • обеспечение пожарной безопасности и соответствия объекта принятым нормативам и ГОСТам;
  • обеспечение физической безопасности объекта и разграничения доступа персонала к оборудованию. Необходимым условием является внедрение в ЦОД полномасштабной системы видеонаблюдения (Closed Circuit TeleVision Secuгity System, CCTV);
  • коммерческая эксплуатация дата-центра и размещение резервных офисов.

Ориентировочные затраты на жизненно важные службы ЦОД желательно подсчитать отдельно (в дополнение к стоимости, основанной на площади фальш-пола машинного зала и мощности ИБП). Кроме того, следует оценить необходимость в масштабируемости этих служб в случае модернизации парка вычислительной техники или развития компании в целом. Например, можно вычислить производительность системы кондиционирования ЦОД в текущий момент, определить, какая ее производительность понадобится в перспективе и оценить объем соответствующих капиталовложений.

Простая методика, предложенная президентом Data Processing Air Conditioning Биллом Манном, широко используется в США при проектировании ЦОД и хостинг-центров. В помещении, где находятся стойки с оборудованием, активно выделяется тепло, что приводит к росту температуры выше нормативных 19–22 град. Для поддержания заданной температуры система кондиционирования должна выделять определенное (измеряемое в тоннах) количество охлажденного воздуха. Один ватт мощности установленного серверного и сервисного оборудования обуславливает выделение 3,41 британских единиц тепла (British Thermal Unit, BTU), а 12 тыс. BTU компенсируются 1 т охлажденного воздуха.

Каково выделение тепла в компьютерных помещениях ЦОД разного размера? Билл Манн приводит ориентировочные цифры. Его методика позволяет в считанные минуты оценить производительность систем HVAC на перспективу.

Выявить прочие статьи затрат можно, ознакомившись со стандартами на ЦОД. Пока единственным комплексным документом в этой сфере является принятый США в 2005 году ANSI/EIA/TIA-942. Большое значение в нем уделяется кабельной инфраструктуре, затраты на которую оказываются хоть и меньшими, чем стоимость HVAC-системы, но далеко не нулевыми.

На основе ANSI/TIA/EIA-942 можно определить максимально допустимое количество стоек в помещении ЦОД. Рекомендуемое расстояние между фасадами стоек соседних рядов должно составлять 0,9–1, 2 м, а между их тыльными частями — 0,6–0,9 м. Таким образом, с учетом площадей, выделяемых под обязательные системы газового пожаротушения и HVAC, одна стойка с серверным оборудованием занимает 2,5 кв. м. Получается, что в ЦОД размером 200 кв. м можно установить 75–85 девятнадцатидюймовых стоек.

Данные об энергопотреблении размещаемого в ЦОД оборудования может предоставить ИТ-отдел. На основании этих сведений оценивается мощность ИБП и дизель-генераторов, используемых в случае прерывания централизованного энергоснабжения (таб. 3). Масштабируемость систем бесперебойного питания — залог успеха, поскольку энергопотребление современных серверов стремительно растет. Если сегодня мы считаем, что 5–6 кВт электроэнергии на одну стойку вполне достаточно, то уже завтра среднее потребление может возрасти до 10–15 кВт.


Таблица 3. Примерный расчет потребления электроэнергии

Поставщики специализированного оборудования для ЦОД на основе собственного опыта определяют стоимостные аспекты владения дата-центрами. Компания APC приводит весьма любопытную оценку стоимости владения ЦОД в течение всего жизненного цикла объекта, который составляет примерно 10 лет. Оказывается, небольшой ЦОД четвертого класса с энергопотреблением 100 кBт и средней энергонагрузкой 1,5 кBт на стойку обойдется в 120 тыс. долл. на каждую стойку. В эту сумму включены и расходы на телекоммуникационную составляющую, которая обеспечивает высокую доступность на четвертом уровне отказоустойчивости. На основе этих ориентировочных сведений фирмы могут определить период возврата инвестиций и наметить мероприятия по снижению затрат на организацию и содержание ЦОД.

Создание корпоративного ЦОД занимает довольно продолжительное время. Если компания не может ждать и должна срочно разместить критичные для бизнеса ИТ-ресурсы на надежной площадке, то ей стоит воспользоваться услугами коммерческого дата-центра — на постоянной или временной основе. В Москве расценки на подобные услуги, фактически, соответствуют стоимости аренды одной 19-дюймовой стойки в рамках сервиса Colocation. В зависимости от площадок провайдеров (их можно легко классифицировать по ANSI-стандартам) эта стоимость колеблется в пределах от 500 до 2 тыс. долл. Кроме того, она зависит от требований к безопасности, наличия канальных ресурсов, от энергопотребления и организационных вопросов.

Стоимость аренды помещений для резервных офисов, безусловно, не может равняться цене офисных помещений в бизнес-центрах класса А и В. Для справки: в Москве она составляет 800–1200 долл. за 1 м2 ежегодно. Сумма должна быть разумной, а основные требования (безопасность персонала и коммуникаций, необходимая доступность корпоративных ИТ-систем) выполняться безукоризненно. Иначе пропадает смысл в резервном офисе как таковом.

Сети

Комментарии

Alessya, Чт 14 июн 2007 10:03:50:
Добрый день. сейчас все ссылаются на стандарт ANSI/TIA/EIA-942, а где можно с ним ознакомиться?
заранее спасибо!

Ваш комментарий

Имя:

Текст комментария (HTML-теги не допускаются):

Новости мира IT:

Архив новостей

Последние комментарии:

Релиз ядра Linux 4.14  (6)
Пятница 17.11, 16:12
Apple запустила Pay Cash (2)
Четверг 09.11, 21:15
Loading

IT-консалтинг Software Engineering Программирование СУБД Безопасность Internet Сети Операционные системы Hardware

Информация для рекламодателей PR-акции, размещение рекламы — adv@citforum.ru,
тел. +7 985 1945361
Пресс-релизы — pr@citforum.ru
Обратная связь
Информация для авторов
Rambler's Top100 TopList liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня This Web server launched on February 24, 1997
Copyright © 1997-2000 CIT, © 2001-2015 CIT Forum
Внимание! Любой из материалов, опубликованных на этом сервере, не может быть воспроизведен в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами без письменного разрешения владельцев авторских прав. Подробнее...