КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ НА СЛУЧАЙ БЕДСТВИЙ

После того, как организация выполнила анализ рисков, необходимо провести инвентаризацию существующей среды и запланированных улучшений. Элементы контрольного перечня отражают передовой опыт ведения деятельности, который может быть внедрен в вашу практику.

Подготовка к составлению Плана требует участие специалистов во многих областях деятельности. Это не только дает точное представление о состоянии организации, но и создает чувство ответственности у всего персонала. Любой план, хороший или плохой, будет иметь больший успех, если к нему будут стремиться все участники.

Контрольный перечень разделен на следующие основные категории:

  • Общие сведения.
  • Вычислительный центр.
  • Ввод данных.
  • Контроль данных.
  • Помещение, в котором находятся компьютеры.
  • Библиотека резервных копий.
  • Передача данных.
  • Системы и программирование.
  • Техническая поддержка.
  • Администрирование базы данных.
  • Внутренний аудит.
  • Страхование.
  • Резервное помещение.
  • Взаимные соглашения.

Многие из категорий непосредственно соответствуют разделам Плана действий в непредвиденных обстоятельствах для Отдела информационных технологий. После каждого вопроса имеется место для ответа: "Да", "Нет" и "Выполняется". Обязательно должен быть ответственный за выполнение действия. Контрольный перечень представляет собой рабочий документ, который может модифицироваться с течением времени.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

>

Да

Нет

Выполняется

Ответственный / Мероприятие

1. Если бы сегодня в вашем вычислительном центре произошло крупное бедствие, смогла бы ваша организация выжить?

>

>

>

>

2. Проводился ли в последнее время анализ риска и последствий бедствия?

>

>

>

>

3. Известна ли общая стоимость возможных потерь в связи с вашей незащищенностью от внешнего воздействия?

>

>

>

>

4. Установлены ли приоритеты всех ваших программ?

>

>

>

>

5. Определено ли максимально допустимое время бездействия для всех ваших систем?

>

>

>

>

6. Установлены ли цели плана на случай бедствий и допущения, на которых он основан?

>

>

>

>

7. Имеется ли план на случай бедствий и регулярно ли он в обновляется?

>

>

>

>

8. Указаны ли в плане резервные помещения:

  • "Горячее" резервное помещение,
  • "Холодное" резервное помещение,
  • Предусмотрены ли взаимные соглашения?

>

>

>

>

9. Поступают ли из резервного помещения уведомления об изменениях в аппаратных средствах или программном обеспечении?

>

>

>

>

10. Определена ли стоимость планирования на случай бедствий, включая:

  • Первоначальные затраты,
  • Стоимость разработки плана,
  • Стоимость ведения плана?

>

>

>

>

11. Утвержден ли План высшим руководством?

>

>

>

>

12. Назначен ли Координатор планирования на случай бедствий?

>

>

>

>

13. Назначен ли ответственный за корректировку плана?

>

>

>

>

14. Используется ли в плане концепция групп?

>

>

>

>

15. Назначен ли руководитель каждой группы?

>

>

>

>

16. Руководит ли одно и то же лицо несколькими группами?

>

>

>

>

17. Обновляются ли регулярно имена и номера телефонов?

>

>

>

>

18. Был ли План рассмотрен отделами внутреннего аудита, защиты информации и страхования?

>

>

>

>

19. Обеспечивает ли План восстановление деятельности после крупного бедствия и может ли быть скорректирован на случай менее серьезного события?

>

>

>

>

20. Прошел ли план испытания с использованием только материалов, хранящихся вне основного производственного помещения?

>

>

>

>

21. Проверяется ли план по крайней мере каждые 6 месяцев?

>

>

>

>

22. Был ли скорректирован План по результатам испытания?

>

>

>

>

23. Проводилось ли когда-либо внезапное испытание плана?

>

>

>

>

24. Имеются ли в плане инструкции, касающиеся:

  • Процедур действий в чрезвычайной ситуации,
  • Организационной структуры, которая начинает функционировать после бедствия,
  • Хранения всех материалов, используемых для восстановления деятельности после бедствия, вне основного производственного помещения?

>

>

>

>

25. Обеспечены ли для хранилища вне основного производственного помещения: 24-часовый доступ, физический контроль доступа, наличие сейфов, защита от пожара, курьерская служба, время перемещения по замкнутому маршруту менее 1 часа, доступ в него только уполномоченных лиц?

>

>

>

>

26. Хранятся ли резервные копии в отдельно контролируемом помещении внутри контролируемой зоны?

>

>

>

>

27. Вся ли системная документация, за исключением распечаток программ, хранится в несгораемом шкафу, когда она не используется?

>

>

>

>

28. Имеются ли письменные инструкции, которые определяют обязанности пользователей персональных компьютеров (ПК) по резервному копированию и защите своих файлов?

>

>

>

>

29. Доведены ли эти инструкции до сведения всех пользователей ПК?

>

>

>

>

30. Проинформирован ли весь персонал вычислительного центра относительно конфиденциальности всей информации, с которой он работает?

>

>

>

>

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

>

Да

Нет

Выполняется

Ответственный / Мероприятие

1. Имеет ли вычислительный центр освещенные наружные указатели?

>

>

>

>

2. Защищено ли здание охранниками, оградой, системами сигнализации и (или) системой внутреннего наблюдения?

>

>

>

>

3. Помещена ли проводка всех систем контроля и сигнализации в трубопроводы?

>

>

>

>

4. Совершают ли охранники регулярный обход здания?

>

>

>

>

5. Если охранники не используются, имеются ли лица, ответственные за безопасность, обученные профессионалами?

>

>

>

>

6. Назначен ли ответственный за безопасность вычислительного центра, компании или здания?

>

>

>

>

7. Находятся ли охранники или персонал помещения, в котором расположены компьютеры, всегда на рабочем месте?

>

>

>

>

8. Организован ли доступ в помещение и различным его зонам по карточкам?

>

>

>

>

9. Все ли служащие носят идентификационные значки?

>

>

>

>

10. Осуществляется ли регистрация входящих и выходящих посетителей?

>

>

>

>

11. Имеется ли охрана в приемной?

>

>

>

>

12. Опубликована ли информация на случай чрезвычайной ситуации в офисе или здании, которая содержит описание процедур на случай:

  • Оказания медицинской помощи,
  • Пожара,
  • Эвакуации,
  • Угрозы наличия бомбы,
  • Проникновения посторонних,
  • Отказа электрического питания?

>

>

>

>

13. Назначен ли ответственный за обеспечение информацией, обучение и контроль за положениями, указанными в пункте 12?

>

>

>

>

14. Имеются ли во всех коридорах схемы эвакуации?

>

>

>

>

15. Все ли служащие получили инструктаж и обучение по процедурам действий в чрезвычайных ситуациях?

>

>

>

>

16. Проводятся ли регулярные пожарные учения под контролем начальника местной пожарной команды?

>

>

>

>

17. Имеется ли письменная процедура увольнения, которая включает контрольный перечень предметов, которые должны быть возвращены компании (например, ключей, идентификационных значков, карточек для доступа и т.д.) в случае увольнения сотрудника?

>

>

>

>

18. Выполняют ли обязанности всех служащих, находящихся в отпуске, другие лица?

>

>

>

>

19. Все ли помещения всех зданий имеют систему пожарной сигнализации?

>

>

>

>

20. Проводились ли испытания оборудования для обнаружения и тушения пожара в последние 6 месяцев?

>

>

>

>

21. Проводит ли страховая компания или отдел пожарной охраны ежегодные противопожарные инспекции?

>

>

>

>

22. Защищено ли хранилище для форм и запасов материалов спринклерными системами?

>

>

>

>

23. Имеются ли в хранилище датчики дыма?

>

>

>

>

ВВОД ДАННЫХ

>

Да

Нет

Выполняется

Ответственный / Мероприятие

1. Существуют ли иные варианты ввода данных, которые обычно вводятся в оперативном режиме?

>

>

>

>

2. Обеспечены ли возможности для ввода данных во внешнем помещении при чрезвычайных ситуациях?

>

>

>

>

3. Хранится ли копия инструкций по вводу данных в удаленном хранилище?

>

>

>

>

4. Если для ввода данных используется пакет программ, доступен ли он для внешних служб?

>

>

>

>

5. Приняты ли меры для того, чтобы ввод данных могли осуществлять дочерние предприятия или филиалы?

>

>

>

>

6. Задокументированы ли все ручные процедуры, выполняемые при вводе данных, и хранятся ли копии этих документов в удаленном хранилище?

>

>

>

>

7. Собраны ли исходные документы в пакеты и контролируются ли они другим отделом?

>

>

>

>

8. Регистрируется ли на исходных документах после ввода дата и время ввода и оператор?

>

>

>

>

9. Хранятся ли в течение непродолжительного времени исходные документы в их первоначальных пакетах, чтобы в случае необходимости их можно было ввести заново?

>

>

>

>

10. Возвращаются ли исходные документы после ввода данных в Отдел контроля данных?

>

>

>

>

11. Можно ли в случае необходимости восстановить деятельность Отдела ввода данных в другом помещении в приемлемо короткое время?

>

>

>

>

КОНТРОЛЬ ДАННЫХ

>

Да

Нет

Выполняется

Ответственный / Мероприятие

1. Ограничен ли доступ в Отдел контроля данных?

>

>

>

>

2. Проходят ли все исходные документы и компьютерные отчеты через этот отдел для контроля и устранения несоответствий?

>

>

>

>

3. Имеется ли альтернативный способ передачи отчетов пользователям при отказе системы связи?

>

>

>

>

4. Отвечает ли этот отдел за контроль бланков чеков?

>

>

>

>

5. Имеется ли письменная процедура для выдачи запаса незаполненных чеков вне помещения, в котором находятся компьютеры?

>

>

>

>

6. Разные ли люди подписывают чеки, балансируют и распределяют их?

>

>

>

>

7. Можно ли заменить подписанта чеков в течение ночи?

>

>

>

>

8. Имеется ли какое-либо специальное офисное оборудование, которое имеет критически важное значение для работы вычислительного центра и меры по резервированию которого не были приняты?

>

>

>

>

9. Хранятся ли в организации резервные факсимиле подписей в удаленном хранилище?

>

>

>

>

10. Имеется ли формальная система для заказных форм, в которой хранятся идентификаторы всех форм, даты их повторного заказа, данные об их поставщиках и альтернативных поставщиках?

>

>

>

>

11. Хранится ли небольшое число всех критически важных заказных форм в удаленном хранилище?

>

>

>

>

12. Хранятся ли экземпляры всех спецификаций форм и экземпляры окончательно утвержденных форм в удаленном хранилище?

>

>

>

>

13. Хранится ли адресный список для всех поставщиков офисного оборудования и форм?

>

>

>

>

14. Запланирован ли альтернативный способ вывоза и доставки на тот случай, если нельзя будет использовать основной способ?

>

>

>

>

15. Имеется ли для каждого напечатанного отчета список рассылки, в котором указывается: количество экземпляров, сортировка, разбивка на части, способ доставки, наименования получателя и номер телефона получателя?

>

>

>

>

ПОМЕЩЕНИЕ, В КОТОРОМ НАХОДЯТСЯ КОМПЬЮТЕРЫ

>

Да

Нет

Выполняется

Ответственный / Мероприятие

1. Ограничен ли доступ в помещение, в котором находятся компьютеры?

>

>

>

>

2. Разрешено ли пользоваться компьютерами только операторам?

>

>

>

>

3.Защищена ли комната галогенным, углекислым газом или спринклерными системами?

>

>

>

>

4. Размещаются ли датчики дыма:

  • На потолке,
  • Под фальшполом,
  • В трубопроводах кондиционеров воздуха?

>

>

>

>

5. Будут датчики дыма функционировать даже в случае отключения электрического питания?

>

>

>

>

6. Размещены ли огнетушители у всех выходов?

>

>

>

>

7. Размещены ли под полом датчики воды?

>

>

>

>

8. Хранятся ли в помещении, в котором находятся компьютеры, водонепроницаемые покрывала на случай чрезвычайных ситуаций?

>

>

>

>

9. Установлена ли система бесперебойного электрического питания на случай кратковременных отключений питания?

>

>

>

>

10. Имеется ли генератор на случай длительного отключения питания?

>

>

>

>

11. Имеется ли аварийное освещение в помещении, где находятся компьютеры?

>

>

>

>

12. Установлен ли у выходов аварийный выключатель электрического питания?

>

>

>

>

13. Имеется ли более одной системы охлаждения, чтобы обеспечить работоспособность компьютеров, если одна из систем откажет?

>

>

>

>

14. Будет ли подан сигнал тревоги при отключении системы кондиционирования воздуха?

>

>

>

>

15. Осуществляется ли контроль температуры и влажности?

>

>

>

>

16. Сработает ли какая-либо визуальная или звуковая аварийная сигнализация, если будут превышены предельно допустимые значения?

>

>

>

>

17. Установлены ли противопожарные двери на всех входах в помещение, в котором находятся компьютеры?

>

>

>

>

18. Хранятся ли бланки чеков в защищенном месте?

>

>

>

>

19. Имеются ли письменные инструкции для включения и выключения питания системы?

>

>

>

>

20. Имеются ли письменные инструкции для действий в чрезвычайной ситуации?

>

>

>

>

21. Имеется ли копия Плана действий в непредвиденных обстоятельствах для Отдела Информационных технологий в помещении, в котором находятся компьютеры?

>

>

>

>

22. Используется ли библиотека процедур, которая содержит все управление заданиями, необходимое для выполнения потоков заданий?

>

>

>

>

23. Имеется ли формализованная система составления графика выполнения заданий либо с помощью компьютера, либо вручную?

>

>

>

>

24. Назначен ли ответственный за анализ графика и ввод всей информации контрольной записи?

>

>

>

>

25. Защищен ли ввод информации контрольной записи и подобных функций управления заданиями от вмешательства оператора?

>

>

>

>

26. Управляются ли лентопротяжные устройства системой ведения библиотеки?

>

>

>

>

27. Анализирует ли руководитель причины, по которым оператор действует в обход системы ведения библиотеки?

>

>

>

>

28. Просматривает ли руководство службы эксплуатации протокол регистрации на системной консоли и список ошибок, чтобы убедиться в том, что выявленные ошибки исправлены, а повторяющиеся ошибки предотвращены?

>

>

>

>

29. Имеются ли письменные процедуры перезапуска для всех эксплуатируемых систем?

>

>

>

>

30. Указано ли в процедурах перезапуска, что выполнение заданий другими системами, вероятно придется повторить, даже если оно было выполнено успешно?

>

>

>

>

31. Задокументированы ли детальные процедуры восстановления для всех высокоприоритетных систем?

>

>

>

>

32. Регистрируются ли все проблемы в помещении, в котором находятся компьютеры?

>

>

>

>

33. Осуществляется ли сопоставление измеренного времени с истекшим?

>

>

>

>

34. Имеется ли формализованная Система управления разрешением проблем для помещения, в котором находятся компьютеры, в соответствии с которой проблемы рассматриваются специалистами службы эксплуатации и программистами и определяются меры для их устранения?

>

>

>

>

35. Анализирует ли руководство службы эксплуатации все простои?

>

>

>

>

36. Анализирует ли Отдел эксплуатации все управление заданиями, после того как испытания завершены и прежде чем программы будут введены в эксплуатацию?

>

>

>

>

37. Имеются ли Руководства по выполнению заданий для всех производственных прикладных систем?

>

>

>

>

38. Имеют ли операторы легкий доступ к Руководствам по выполнению заданий?

>

>

>

>

39. Хранятся ли копии Руководств по выполнению заданий в удаленном хранилище?

>

>

>

>

40. Задокументирована ли вся специальная обработка данных в конце каждого квартала и года?

>

>

>

>

41. Планируется ли выполнение пакетных заданий для каждой смены?

>

>

>

>

42. Имеется ли автоматизированная система учета заданий?

>

>

>

>

43. Анализируются ли отчеты о выполнении заданий, чтобы обнаружить необычный ход их выполнения?

>

>

>

>

44. Проводится ли анализ всех новых систем, чтобы проверить, что копии файлов должным образом направляются в удаленное хранилище?

>

>

>

>

45. Имеется ли список всех аппаратных средств компьютеров с указанием серийных номеров, средств и линий связи, требований к электрическому питанию, требований к охлаждению, требований к площади и список допустимого оборудования для замены всего перечисленного выше и хранится ли копия этого списка в удаленном хранилище?

>

>

>

>

46. Имеется ли схема размещения кабелей и описание разъемов для имеющегося оборудования и хранятся ли их копии в удаленном хранилище?

>

>

>

>

47. Ведется ли список данных о всех поставщиках компьютерного оборудования и материалов?

>

>

>

>

48. Запросили ли вы у поставщика технических средств, бывших в употреблении, список имеющегося оборудования, чтобы подготовиться к чрезвычайной ситуации?

>

>

>

>

49. Осуществляется ли ежедневное создание резервных копий и их передача в удаленное хранилище для следующего:

  • библиотека процедур;
  • система ведения библиотеки резервных копий;
  • график выполнения заданий?

>

>

>

>

50. Имеется ли формальная процедура вывода программ из употребления?

>

>

>

>

51. Задокументированы ли процедуры для работы с микрофишами и хранятся ли их копии в удаленном хранилище?

>

>

>

>

52. Имеются ли водопроводные трубы вблизи или над помещением, в котором находятся компьютеры?

>

>

>

>

53. Имеется ли угроза утечки воды из близлежащих помещений: кухни, комнат для отдыха и т.п.?

>

>

>

>

БИБЛИОТЕКА РЕЗЕРВНЫХ КОПИЙ

>

Да

Нет

Выполняется

Ответственный / Мероприятие

1. Защищена ли библиотека галогенным, углекислым газом или спринклерными системами?

>

>

>

>

2. Имеются ли в библиотеке датчики дыма?

>

>

>

>

3. Имеется ли на входе в библиотеку противопожарная дверь?

>

>

>

>

4. Имеется ли в библиотеке аварийное освещение?

>

>

>

>

5. Ограничен ли доступ к библиотеке благодаря использованию карточек или других средств ограничения доступа?

>

>

>

>

6. Установлен ли снаружи входа в библиотеку огнетушитель?

>

>

>

>

7. Хранятся ли в библиотеке другие материалы, кроме резервных носителей?

>

>

>

>

8. Имеет ли удаленное хранилище резервных носителей средства обеспечения безопасности, защиту от пожара, 24-часовый доступ, систему вывоза и доставки?

>

>

>

>

СИСТЕМЫ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ

>

Да

Нет

Выполняется

Ответственный / Мероприятие

1. Создаются ли резервные копии всего прикладного программного обеспечения, которые направляются в удаленное хранилище?

>

>

>

>

2. Требуется ли утверждение всех изменений в программах?

>

>

>

>

3. Имеются ли контрольные следы, идентифицирующие любую программу, которая была скопирована для изменения, или новую разрабатываемую программу?

>

>

>

>

4. Защищено ли паролями все прикладное программное обеспечение, ответственное за распределение денежных средств, например, подготовку расчетной ведомости и счетов к оплате?

>

>

>

>

5. Имеют ли вышеупомянутые системы адекватные средства контроля, например, подсчет итоговых величин для пакета, подсчет контрольных сумм и др.?

>

>

>

>

6. Делаются ли в отчете отметки о контрольном следе контрольные величины, значения которых выходят за пределы нормального диапазона?

>

>

>

>

7. Указаны ли в контрольном следе счетов к оплате список получателей платежа для всех проверок?

>

>

>

>

8. Для всех ли финансовых прикладных программ составляются полные отчеты о контрольных следах?

>

>

>

>

9. Хранится ли вся документация для систем, функционирующих в основном производственном помещении, в несгораемых шкафах?

>

>

>

>

10. Просят ли пользователей помочь в подготовке данных для испытаний?

>

>

>

>

11. Имеется ли формальная методика для проектирования и программирования?

>

>

>

>

12. Завершается ли этап проектирования до начала этапа программирования?

>

>

>

>

13. Имеются ли письменные стандарты проектирования и программирования?

>

>

>

>

14. Классифицированы ли постоянные файлы как критически важные, важные, полезные и несущественные?

>

>

>

>

15. Требуется ли в соответствии со стандартами создание резервных копий всех критически важных файлов?

>

>

>

>

16. Хранятся ли 3 самых последних версии всех важных и критически важных файлов?

>

>

>

>

17. Требуют ли стандарты, чтобы все программы имели должные средства контроля и контрольные суммы для аудита, обнаружения и исправления ошибок?

>

>

>

>

18. Сохраняются ли данные для испытаний с требуемыми результатами испытаний и используются ли они для усиленно сопровождаемых систем типа систем для подготовки расчетной ведомости?

>

>

>

>

19. Вносятся ли изменения всегда в исходный текст программ?

>

>

>

>

20. Хранится ли исходный текст программ в библиотеке, резервная копия которой создается и направляется в удаленное хранилище?

>

>

>

>

21. Анализируются ли отчеты о редактировании связей программ на наличие ошибок и сохраняются ли они с распечаткой исходного текста?

>

>

>

>

22. Всегда ли тестируются программы даже тогда, когда в них вносятся незначительные изменения?

>

>

>

>

23. Анализирует ли руководство время от времени изменения в программах и результаты испытаний?

>

>

>

>

24. Утверждают ли отделы пользователей изменения программ и анализируют ли они результаты испытаний?

>

>

>

>

25. Имеется ли формальная процедура для ввода разрабатываемой программы в эксплуатацию?

>

>

>

>

26. Необходимо ли наличие Руководства по эксплуатации для ввода программы в эксплуатацию?

>

>

>

>

27. Задокументированы и запрограммированы ли все изменения приобретенного программного обеспечения таким образом, что это не нарушает поставленного текста программ?

>

>

>

>

28. Имеется ли список всех имеющихся систем с указанием ответственных лиц?

>

>

>

>

29. Имеется ли список всех программ системы?

>

>

>

>

30. Имеется ли для каждой системы лицо, ответственное за резервное копирование?

>

>

>

>

31. Обновляется ли документация?

>

>

>

>

32. Ведется ли документация в компьютере, создается ли ее резервная копия и направляется ли она в удаленное хранилище?

>

>

>

>

33. Имеется ли список всех технических руководств, чтобы они могли быть заменены в случае необходимости?

>

>

>

>

34. Устанавливает ли политика вашей компании период хранения файлов информации о фондах компании, об акционерах, данных о налогообложении, информации о персонале и других жизненно важных данных?

>

>

>

>

35. Хранится ли информация о размещении данных в течение периода хранения вместе с носителями файлов?

>

>

>

>

36. Была ли идентифицирована исходная информация, на основе которой созданы сохраняемые данные?

>

>

>

>

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

>

Да

Нет

Выполняется

Ответственный / Мероприятие

1. Создаются ли резервные копии операционных систем, которые направляются в удаленное хранилище?

>

>

>

>

2. Ведется ли список всего программного обеспечения операционной системы?

>

>

>

>

3. Прошел ли персонал Отдела обучение смежным специальностям, чтобы каждый мог осуществлять резервное копирование?

>

>

>

>

4. Задокументированы ли все ответственности, обязанности и процедуры и хранятся ли копии этих документов в удаленном хранилище?

>

>

>

>

5. Ведется ли список данных о всех поставщиках программного обеспечения?

>

>

>

>

6. Приняты ли меры для того, чтобы приобретенное программное обеспечение могло функционировать на другой системе в случае чрезвычайной ситуации?

>

>

>

>

7. Хранится ли копия параметров SYSGEN в удаленном хранилище?

>

>

>

>

8. Имеется ли полная версия документации, объясняющая как восстановить операционную систему в резервном помещении?

>

>

>

>

9. Документируется ли использование всех дисковых устройств?

>

>

>

>

10. Составлен ли план использования дополнительных дисковых устройств?

>

>

>

>

11. Имеется ли документация, объясняющая как изменить язык управления заданиями для их выполнения в резервном помещении?

>

>

>

>

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ

>

Да

Нет

Выполняется

Ответственный / Мероприятие

1. Идентифицированы ли все базы данных?

>

>

>

>

2. Идентифицированы ли все программы, которые обновляют данные в каждой базе?

>

>

>

>

3. Проводится ли непрерывная регистрация всех действий, которые обновляют базы данных?

>

>

>

>

4. Идентифицированы ли все программы, которые обращаются к каждой базе данных?

>

>

>

>

5. Создаются ли резервные копии баз данных, которые направляются в удаленное хранилище?

>

>

>

>

6. Имеются ли контрольные следы, идентифицирующие базы данных, которые архивируются, и формируются ли эти отчеты ежедневно?

>

>

>

>

7. Имеются ли задокументированные процедуры проверки правильности информации в каждой базе данных после ее восстановления?

>

>

>

>

8. Имеется ли документация, идентифицирующая несколько баз данных, которые должны быть синхронизированы друг с другом?

>

>

>

>

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

>

Да

Нет

Выполняется

Ответственный / Мероприятие

1. Проводили ли вы анализ Плана действий в непредвиденных обстоятельствах для Отдела Информационных технологий?

>

>

>

>

2. Наблюдали ли вы за выполнением испытаний по восстановлению, при которых использовались только материалы, хранящиеся вне основного производственного помещения?

>

>

>

>

3. Анализируете ли вы периодически работу вычислительного центра и делаете ли письменные рекомендации по совершенствованию процедур, обеспечения безопасности и контроля?

>

>

>

>

4. Требуется ли отделам пользователей сверять выходные данные компьютеров с полученными вручную итогами в целях аудита и обеспечения безопасности?

>

>

>

>

5. Сохраняете ли вы тестовые данные, которые обрабатываются системами выплаты денежных средств, чтобы убедиться, что эта обработка дает требуемые результаты?

>

>

>

>

СТРАХОВАНИЕ

>

Да

Нет

Выполняется

Ответственный / Мероприятие

1. Было ли проинформировано руководство вычислительного центра относительно того, что покрывается страхованием?

>

>

>

>

2. Предусматривает ли страховой полис покрытие прерывания деятельности?

>

>

>

>

3. Имеется ли в организации отдел, ответственный за страховую защиту?

>

>

>

>

4. Есть ли у вас экземпляр страхового полиса?

>

>

>

>

5. Проводили ли вы анализ страховой защиты в прошлом году?

>

>

>

>

6. Проводите ли вы ежегодно анализ вашего страхования со страхователем?

>

>

>

>

7. Охватывает ли страховое покрытие аппаратные средства обработки данных и программное обеспечение?

>

>

>

>

8. Проводили ли Вы анализ риска или последствий для вычислительного центра?

>

>

>

>

РЕЗЕРВНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

>

Да

Нет

Выполняется

Ответственный / Мероприятие

1. Абонируете ли вы в настоящее время полностью оборудованное резервное помещение?

>

>

>

>

2. Расположено ли резервное помещение на таком расстоянии, которое гарантирует, что это помещение не будет затронуто крупномасштабным бедствием?

>

>

>

>

3. Обеспечена ли безопасность резервного помещения, по крайней мере настолько же хорошо, как вашего нынешнего помещения?

>

>

>

>

4. Использовали ли вы когда-либо резервное помещение при имитации бедствия?

>

>

>

>

5. Имеется ли возможность доступа в резервное помещение в течение времени, достаточного для проведения испытаний?

>

>

>

>

ВЗАИМНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ

>

Да

Нет

Выполняется

Ответственный / Мероприятие

1. Имеете ли вы официальное взаимное соглашение, действующее в настоящее время?

>

>

>

>

2. Имеет ли компьютер другой организации достаточно временных ресурсов, чтобы вы могли использовать его совместно с этой организацией?

>

>

>

>

3. Имеет ли ваш компьютер организации достаточно временных ресурсов, чтобы другая организация могла использовать его совместно с вашей?

>

>

>

>

4. Являются ли обе совместимые компьютерные системы совместимыми?

>

>

>

>

5. Имеют ли обе компьютерных системы пропускную способность, достаточную для одновременного функционирования критически важных прикладных систем обеих организаций?

>

>

>

>

6. Является ли совместимыми операционные системы?

>

>

>

>

7. Сможет ли ваша сеть связи быстро соединяться с компьютерами другой организации и имеется ли достаточно памяти?

>

>

>

>

8. Имеет ли вычислительный центр специализированные аппаратные средства типа лазерных принтеров или накопителей на кассетах?

>

>

>

>

9. Согласились ли обе организации уведомлять друг друга об изменениях в аппаратных средствах или программном обеспечении?

>

>

>

>

10. Будет ваше приобретенное программное обеспечение работать в другом вычислительном центре?

>

>

>

>

11. Протестировали ли вы критически важную прикладную систему в другом вычислительном центре?

>

>

>

>

12. Имеется ли в другом вычислительном центре временное хранилище для печатных форм?

>

>

>

>

13. Имеется ли в другом вычислительном центре временное хранилище вашей библиотеке резервных копий?

>

>

>

>

14. Имеется ли в другом вычислительном центре временное офисное помещение для персонала, обеспечивающего эксплуатацию компьютеров?

>

>

>

>

Назад Оглавление Вперёд
Скидка до 20% на услуги дата-центра. Аренда серверной стойки. Colocation от 1U!

Миграция в облако #SotelCloud. Виртуальный сервер в облаке. Выбрать конфигурацию на сайте!

Виртуальная АТС для вашего бизнеса. Приветственные бонусы для новых клиентов!

Виртуальные VPS серверы в РФ и ЕС

Dedicated серверы в РФ и ЕС

По промокоду CITFORUM скидка 30% на заказ VPS\VDS

VPS/VDS серверы. 30 локаций на выбор

Серверы VPS/VDS с большим диском

Хорошие условия для реселлеров

4VPS.SU - VPS в 17-ти странах

2Gbit/s безлимит

Современное железо!

Новости мира IT:

Архив новостей

IT-консалтинг Software Engineering Программирование СУБД Безопасность Internet Сети Операционные системы Hardware

Информация для рекламодателей PR-акции, размещение рекламы — adv@citforum.ru,
тел. +7 495 7861149
Пресс-релизы — pr@citforum.ru
Обратная связь
Информация для авторов
Rambler's Top100 TopList liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня This Web server launched on February 24, 1997
Copyright © 1997-2000 CIT, © 2001-2019 CIT Forum
Внимание! Любой из материалов, опубликованных на этом сервере, не может быть воспроизведен в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами без письменного разрешения владельцев авторских прав. Подробнее...